鸡心包炎图

注册

 

发新话题 回复该主题

3人不幸身亡松山湖实验基地火灾调查报告 [复制链接]

1#

年9月25日下午

位于广东省东莞市松山湖

高新技术产业开发区的

一在建实验室内发生火灾事故

汕头。给有缘者的一信!.可能时间很慢老朋友不会离开。?2.一切都与最初的原因相同,全盘绕下去,纯净的意识是清晰的,永远没有愚昧。?3.世界既有生命的阶段,也有生命的广度。您不必仰望别人。你也是一个风景,你可以做你自己。?4.您必须与有正确方法的人交朋友。打开方便,休闲的门是非。?5.用言语嘲笑人们,大败坏处;衡量人们聚集他人和收集美好事物的能力;利用权力来折叠和招募人员并不遥远;使人们道德化并在很长一段时间内广为人知。?6.爱是在夜空中漂浮的民谣,孤独和无助的人可以获得心灵的安慰。?7.一天过去了,命运减少了。如果水上的鱼少了,那么斯里兰卡的喜悦是什么。?8.看到内心的性,看到性成佛。言语被打破,心灵和线条被摧毁。?9.菩萨的内心别无选择,例如大月轮,完全的寂静就是涅rv。?0.所有的烦恼和业障本来都是虚无的,所有的因果关系都像梦,没有三个领域可以出现,也没有菩提可以被问到。人类与非人类在性别上是平等的,道路是空虚的,没有思想的。?.在善与恶之间总有思想。如果您认为错误,则将失去全部。?2.忠于此事,不要有所作为。?3.不要对别人不满意,应该经常检查自己。不满意的人正在遭受痛苦。?4.万物都有利弊,只要您了解称重和看待大地方的方式,枯石和枯木也可以用作药物;凡人都有自己的长处和短处,只要您了解使用人的方式并相互利用,碎铜和铁也可以变成钢。?这一部分,照顾现在;结束,失去未来。。

↓↓点击下方立即观看↓↓

事发现场

浓烟滚滚,遮天蔽日

事故造成3人死亡

过火面积约平方米

火灾烧损部分建筑结构

微波吸收材料

设备、汽车及物品一批

直接经济损失约万元

近日

东莞市应急管理局公布了

《东莞市松山湖“9·25”较大火灾事故调查报告》

汕头。违规作业、安全管理不到位

引发的较大生产安全责任事故

高温焊渣引燃

涉事建筑未验收即交付

此次火灾的涉事建筑为一公司团泊洼研发实验室项目6号厂房,被命名为“G2栋”。

事故起火原因为电焊工李云德在暗室顶棚上东北角进行电焊作业,高温焊渣引燃暗室内顶棚的环保型装饰胶、微波吸收材料(聚氨酯材料)等物质引发火灾。

调查报告显示,远场天线暗室是受试设备电磁性能测试的实验室,拟主要用于测试5G信号,外层由屏蔽钢板围闭,内部顶棚和侧面安装吸波材料。暗室内部的微波吸收材料使用数量巨大,现场已安装约.6万平方米,现场仍存放约平方米微波吸收材料,火灾荷载巨大。同时,这些吸波材料氧指数经检测不合格,不符合合同约定和国家标准,大大降低了吸波材料的阻燃性。

调查组查明,G2栋主体建筑的建设单位与承建单位中国建筑一局(集团)存在经济纠纷,导致未组织竣工验收,并擅自将该建筑交付使用。监督站站长宋树全和土建质量监督员徐慧东,及松山湖城建局住建科科长司华峰,共3人被调查组建议分别给予*纪*纪处分。

涉事电焊工

不具备特种作业资格

已被批捕

调查组查明,电焊工李云德在不具备特种作业资格,且没有采取相关防范措施的情形下进行电焊作业,引发火灾,对事故发生负有直接责任。年0月日,李云德因涉嫌重大劳动安全事故罪被刑事拘留;月6日,李云德被批准逮捕。

现场人员用手机拍到的起火位置及照明情况

暗室吸波材料施工现场负责人葛连龙,作为施工现场的消防安全责任人,未落实消防安全主体责任,枉顾电焊人员不具有相关操作资质而安排其上岗作业,现场安全管理履职不当,对事故发生负有直接责任。年0月日,葛连龙因涉嫌重大劳动安全事故罪被刑事拘留;月6日,葛连龙被批准逮捕。

王海,暗室吸波材料施工现场电焊作业组织人员、焊工之一(年2月进场施工一个月后离开),涉嫌在大连市为李云德等人伪造特种作业操作证,被依法追究王海及相关人员的法律责任。

约30分钟后报警

错过灭火最佳时机

调查报告显示,年9月25日4时40分许,火灾发生后,园区内的企业、施工单位、物业等有关人员均没有及时向消防部门报警,而是在使用灭火器、消火栓等方式自行扑救,但效果不理想。从最先发现冒烟到消防部门接到9报警电话,时间过了约30分钟,错过了最佳的灭火时机。消防救援人员到达现场时,火灾已进入猛烈燃烧阶段。

暗室屏蔽钢结构坍塌现场

其间,5时06分,万科物业保安张洪涛进入现场,5时09分,万科物业消防工程师刘尚晟进入现场,5时2分,万科物业消防监督员何广源进入现场,现场施工人员陆续离开现场。监控视频显示,张洪涛、刘尚晟、何广源等人进入火灾现场处置火灾时,没有充分做好自身防护措施,导致吸入有*烟气,三人后在G2栋4楼北面检修走廊被搜索发现遇难。

事故蔓延扩大原因

0

报警晚,延误了灭火的最佳时机

从最先发现冒烟到消防部门接到9报警电话,时间过了约30分钟,错过了最佳的灭火时机。

02

火灾荷载大,内部结构复杂

火灾发生后,由于单体空间大,火灾迅速进入立体燃烧,异常猛烈,燃烧热值非常高,辐射热非常强,并产生大量*害烟气。着火建筑由于高温灼烧,钢构件强度迅速下降,顶层钢吊顶整体坍塌,将燃烧物埋压。

03

消防设施发挥作用不明显

火灾发生时火灾自动报警系统发出了火灾警报信号,但由于施工单位在安装暗室过程中,将大空间智能型主动喷水灭火系统的水炮位置进行挡住,无法正常打开,喷水灭火保护范围变小。火灾发生时,大空间智能型主动喷水灭火系统发挥作用不明显,只能对暗室外部进行喷水灭火,造成暗室内部火灾蔓延迅速。

04

现场施工单位、物业管理方应急处置不当

大连中山化工、深圳万科物业现场有关人员对火灾现场判断及危害认识不足,发现起火后,没有及时向消防部门报警,何广源、张洪涛、刘尚晟进入火灾现场没有做好自身安全防护,未采取有效应急救援处置措施。

东莞市松山湖“9.25”

较大火灾事故调查报告

(向下滑动查看详情)

↓↓↓

-End-